    串口无回显

    今天也很开心 显示全部楼层 发表于 2023-10-13 14:52:21
    【问题描述】
    串口显示已连接,重启单板后,回车无任何回显。
    【运行环境】
    硬件:rk3568;


    您尚未登录,无法参与评论,登录后可以:
    参与开源共建问题交流
    认同或收藏高质量问答
    获取积分成为开源共建先驱

    精彩评论1

    mean

    沙发 发表于 2023-10-13 14:57:40

    串口无回显


    可能有以下两种原因:
    1.  串口连接错误。
    解决办法:通过修改串口号。
    请查看设备管理器,确认连接单板的串口与终端中连接串口是否一致,若不一致,请按镜像运行内步骤1修改串口号。
    2.  单板U-boot被损坏。
    解决办法:烧写U-boot。
    若上述步骤依旧无法连接串口,可能由于单板U-boot损坏,按下述步骤烧写U-boot。
    • 获取引导文件U-boot。
    须知: 单板的U-boot文件请在开源包中获取:
    1. Hi3516DV300:device\hisilicon\hispark_taurus\sdk_liteos\uboot\out\boot\u-boot-hi3516dv300.bin

    2. Hi3518EV300:device\hisilicon\hispark_aries\sdk_liteos\uboot\out\boot\u-boot-hi3518ev300.bin
    复制代码
    • 根据USB烧写步骤烧写U-boot文件。 按照Hi3516系列USB烧写步骤中描述的烧写方法,选择对应单板的U-boot文件进行烧写。
    • 烧写完成后,登录串口如下图所示。
    U-boot烧写完成串口显示图